ТПК ФОРЕС: кабельная и электротехническая продукция

Кабели силовые

Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на среднее и высокое напряжение

В данную группу входят одножильные кабели с круглой однопроволочной или многопроволочной алюминиевой или медной токопроводящей жилой с изоляцией из сшитого полиэтилена, предназначенные для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках в электрических сетях на напряжение 10-110 кВ переменного тока частотой 50 Гц с неограниченной разностью уровней. Кабели выпускаются в соответствии с требованиями ТУ 16.К71-025-96 и ТУ 16.К71-273-98.

Марки, элементы конструкции и области применения

Марка кабеля Материал жил Оболочка Герметизация Область применения
АПвП
Алюминий
П
нет
Прокладка в земле и на воздухе при условии обеспечения мер противопожарной защиты
ПвП
Медь
П
нет
То же
АПвПу
Алюминий
Пу
нет
То же на сложных участках трасс
ПвПу
Медь
Пу
нет
Тоже
АПвПг
Алюминий
П
г
Для прокладки в грунтах с повышенной влажностью и в сырых, частично затапливаемых помещениях
ПвПг
Медь
П
г
То же
АПвП2г
Алюминий
П
Тоже
ПвП2г
Медь
П
То же
АПвВ
Алюминий
в
нет
Для прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях и в сухих грунтах
ПвВ
Медь
в
нет
То же
АПвВнг
Алюминий
Внг
нет
То же для групповой прокладки
ПвВнг
Медь
Внг
нет
Тоже

Типы оболочек:
П - оболочка из полиэтилена;
Пу - оболочка из полиэтилена, усиленная ребрами жесткости;
В - оболочка из ПВХ-пластиката;
Внг - оболочка из ПВХ-пластиката пониженной горючести.

Типы герметизации:
г - продольная герметизация экрана водонабухающими лентами;
2г - поперечная герметизация алюминиевой лентой, сваренной с оболочкой, в сочетании с продольной герметизацией водонабухающими лентами.

Допускается другое сочетание элементов конструкции, не указанное выше. Конструкция, маркировка и характеристики кабелей могут изменяться в связи с усовершенствованием кабелей и внедрением новых технологий.

Конструктивные параметры

Номинальные сечения жил, мм2

Номинальное напряжение, кВ Сечение
10,35
95,120,150,185,240,300,400,500,630,800
110
185,240,300,350, 400, 500, 630

Поверх токопроводящей жилы располагается полупроводящий слой и далее: изоляция из сшитого полиэтилена, полупроводящий слой по изоляции, полупроводящая лента, экран из медных проволок и медная лента, разделительный слой, полиэтиленовая оболочка (усиленная полиэтиленовая оболочка с продольными ребрами жесткости) или оболочка из ПВХ пластиката (ПВХ пластиката пониженной горючести). Для обеспечения продольной герметизации экрана взамен полупроводящей ленты может использоваться водонабухающая полупроводящая лента, а взамен разделительного слоя - слой из водонабухаю-щей ленты.

Толщины изоляции кабелей, мм

Номинальное сечение жилы, мм2 Номинальное напряжение кабеля, кВ
10 35 110
95
4.0
9,0
-
120
4.0
9.0
 
150
4,0
9,0
 
185
4,0
9,0
16,0
240
4,0
9,0
16,0
300
4,0
9,0
16,0
350
-
-
-
400
4,0
9,0
-
500
4,0
9,0
15,0
630
4,0
9,0
15,0
800
4,0
9,0
-

Толщины оболочек кабелей, мм

Номинальное сечение жилы, мм2 Номинальное напряжение кабеля, кВ
10 35 110
95
2,5
2,5
-
120
2,5
2,5
-
150
2,5
2,5
-
185
2,5
2,5
3,4
240
2,5
2,5
3,4
300
2,5
2,6
3,4
350
-
-
3.2
400
2,5
2,7
3,4
500
2.5
2,8
3.8
630
2,5
2,9
3,8
800
2,5
3,1
-

Конструкция кабеля типа ПвПг

Конструкция кабеля типа ПвПг

1. Токопроводящая медная жила; 2. Полупроводящий слой по жиле; 3. Изоляция; 4. Полупроводящий слой по изоляции; 5. Водонабухающая полупроводящая лента; 6. Экран из медных проволок; 7. Медная лента; 8. Водонабухающая лента; 9. Оболочка из полиэтилена.

Сечения экранов, мм2

Номинальное сечение жилы, мм2 Номинальное напряжение кабеля, кВ
10 35 110
95
16
16
-
120
16
16
-
150
25
25
-
185
25
25
35
240
25
25
35
300
25
25
35
350
-
-
35
400
35
35
35
500
35
35
35
630
35
35
35
800
35
35
-

Наружные диаметры кабелей, мм

Номинальное сечение жилы, мм2 Номинальное напряжение кабеля, кВ
10 35 110
95
31
42
-
120
33
43
-
150
34
44
-
185
36
46
63
240
38
48
66
300
40
51
68
350
.
-
70
400
44
54
70
500
47
57
73
630
50
61
76
800
54
66
-

Массы кабелей, кг/км

Номинальное сечение жилы, мм2 Номинальное напряжение кабеля, кВ
10 35 110
ПвП АПвП ПвП АПвП ПвП АПвП
95
1540
940
1970
1380
-
-
120
1800
1050
2500
1500
-
-
150
2200
1230
2700
1700
-
-
185
2500
1370
3040
1900
4500
3400
240
3100
1600
3600
2100
5200
3700
300
3700
1800
4200
2400
5900
4000
350
-
-
-
-
6400
4200
400
4650
2200
5300
2850
6700
4300
500
5700
2600
6300
3200
7900
4800
630
7150
3000
7600
3700
9300
5400
800
8800
3600
9300
4300
-
-

Требования к электрическим параметрам

К кабелям на напряжение 110 кВ предъявляются наиболее жесткие требования. Основные электрические параметры данных кабелей указаны в таблице Тангенс угла диэлектрических потерь не превышает 0,0004.

Электрические параметры кабелей на напряжение 110 кВ

Номинальное сечение жилы, мм2 185 240 300 350 400 500 630
Сопротивление постоянному току, Ом/км
(медной жилы / алюминиевой жилы)
0,0991 / 0,1640
0,0754 / 0,1250
0,0601 / 0,1000
0,054 / 0,089
0,0470 / 0,0778
0,0366 / 0,0605
0,0283 / 0,0469
Индуктивность в треугольной схеме, мГн/км
0,50
0,48
0,46
0,45
0,44
0,43
0,41
Емкость, мкф/км
0,17
0,19
0,20
0,16
0,22
0,24
0,27

Условия эксплуатации

Длительно допустимая температура нагрева жил составляет 90°С, максимально допустимая при токе короткого замыкания 250°С.

Минимально допустимые радиусы изгиба, см

Номинальное сечение жилы, мм2 Номинальное напряжение кабеля, кВ
10 35 110
95
45
63
-
120
50
65
-
150
50
66
-
185
55
69
95
240
60
72
99
300
60
77
102
350
-
-
105
400
65
81
105
500
70
86
110
630
75
92
114
800
80
99
-
Справочник ТПК ФОРЕС: кабельная и электротехническая продукция

Технический справочник по кабелям и проводам предоставлен RusCable.Ru и содержит наиболее полную информацию по кабельно-проводниковой продукции.

Если Вас интересует конкретная марка кабеля или провода, то советуем посетить алфавитный указатель.

Наши телефоны:
(495) 363-81-83
(903) 580-20-73
www.tpk-fores.ru
Адрес: 142000, Московская область, г. Домодедово, ул. Советская, д.17а
e-mail: info@tpk-fores.ru
 

2019 © Copyright FORES.
Все права защищены.

Создание сайта - RusCable.Ru